Воздушный вентиляционный клапан – это устройство систем вентиляции, которое применяется для регулирования и контроля воздушного потока. Дросселирующие клапаны применяются для регулирования скорости воздушного потока в вентиляционной системепри помощи ручного или автоматического привода(электрического или пневматического)
Внешне клапан представляет собой металлический корпус, изготовленный под определенный размер воздуховода, внутри которой расположена лопатка, закрепленная на оси и приводимая в движение рычагом или электроприводом.
Подбор привода для воздушного клапана
В процессе выбора привода для воздушного клапана необходимо учитывать ряд факторов:
· Тип подключения привода к рабочему валу клапана: напрямую или с помощью рычажного приспособления. Если нужно подключить привод на воздушные клапаны напрямую, то необходимо учесть размеры рабочего вала клапана (штока) и размеры привода
· Тип привода исполнительного механизма - ручной, электрический или пневматический
· Задачи воздушного клапана в управлении системой вентиляции - двухпозиционное, модулирующее или плавное управление
Если воздушная заслонка должна быть зафиксирована в одном положении после первоначальной регулировки (например, балансировочная заслонка) или если ее положение нужно менять только пару раз в год (к примеру, для переключения лето / зима), может быть задействован исполнительный механизм ручного привода. Если заслонка требуется для автоматической работы в составе системы вентиляции и кондиционирования, должен быть предусмотрен электрический или пневматический привод.
Далее речь пойдет только об электрических приводах, подключаемые напрямую.
Различия между электроприводами воздушных клапанов
Воздушный привод клапанов систем вентиляции подразделяется по:
Пружинному возврату
без возвратной пружины
с возвратной пружиной
Управлению
Двухпозиционное (открыто и закрыто)
2-х и 3-хтрехпозиционное
Модулирующее (плавное 0…10В)
Крутящему моменту
- от 2Нм до 40Нм
Напряжению
24В
230В
Вспомогательным переключателям
без дополнительных переключателей
с дополнительными переключателями
Привод к воздушным клапанам подразделяется на приводы с пружинным возвратом и приводы без пружинного возврата.
Привода на воздушные клапана с возвратной пружиной примененяются в системах отопления, вентиляции и кондиционирования. Они выполняют охранные функции, предназначены, например, для защиты от замораживания, задымления. При перемещении воздушной заслонки клапана в нормальное рабочее положение, в электроприводе взводится возвратная пружина, при прекращении подачи питания энергия, запасенная в пружине, возвращает заслонку в защитное положение.
Электроприводы без возвратной пружины используют для управления воздушными заслонками в системах вентиляции и кондиционирования воздуха зданий. В данных приводах пружина, при прекращении подачи питания, сохраняют заданную позицию.
Привода воздушных клапанов с возвратной пружиной
Если необходимо, чтобы при прекращении подачи электроэнергии на привод к воздушным клапанами, воздушная заслонка перемещалась в защитное положение, необходим привод с возвратной пружиной.
Принцип действия встроенной возвратной пружины – одновременно с поворотом воздушной заслонки в нормальное положение, взводится возвратная пружина. В случае отключения напряжения питания, заслонка автоматически возвращается в охранное положение за счет энергии пружины. Пружинные приводы могут применяться, например, на заслонках внешнего воздуха для защиты водяных теплообменников от замораживания.
Данный привод для воздушного клапана имеет три вида управляющего сигнала: двухпозиционный, трёхточечный и модулирующий (0…10В пост. тока).
Приводы для воздушных клапанов без возвратной пружины
Если необходимо, чтобы при прекращении подачи электроэнергии на привод, воздушная заслонка оставалась в исходном положении, нужен привод без возвратной пружины. Привод на воздушный клапан без встроенной возвратной пружины при отключении напряжения питания остается в том же положении. Данный привод клапана воздушного имеет три вида управляющего сигнала: двухпозиционный, трёхточечный и модулирующий (0…10В).
Привод для клапана воздушного: тип управления
Двухпозиционный привод к клапану воздушному (управление открыто/закрыто) управляется включением или выключением электропитания. Включение питания запускает привод и приводит его в заданное рабочее положение. Отключение питания позволяет пружине привода вернуть воздушную заслонку в первоначальное её положение, в зависимости от того, является ли оно «нормально закрытым» или «нормально открытым».
Трёхточечное управление (импульсное управление) — шток перемещается на величину пропорциональную длительности питающего сигнала. При трёхточечном управлении положение штока не зависит от напряжения и на электропривод поступает сигнал открытия или закрытия. В случае трёхточечного управления величина управляющего сигнала постоянная, но поступает он по разным каналам. При замыкании одного контакта, привод к воздушному клапану открывается (либо закрывается), при замыкании второго контакта, привод закрывается (либо открывается). Если питание не подается ни на первый, ни на второй – привод останавливается. Таким образом, с помощью подачи последовательности импульсов/пауз на соответствующие контакты, привод может быть перемещен в любое положение.
Аналоговое управление (пропорциональное) — шток перемещается на величину пропорциональную величине управляющего сигнала (напряжения или тока). При аналоговом управлении (прямом) положение штока электрического привода зависит от величины подаваемого напряжения в диапазоне от 0 до 10В (2-10В). Например, если контроллер определил, что регулирующий клапан управляемый электроприводом должен быть открыт на половину, то он посылает аналоговый управляющий сигнал номиналом в 5 Вольт, если клапан следует полностью открыть, то должен быть сформирован управляющий сигнал — 10В.
Подбор крутящего момента привода для воздушных клапанов. Крутящий момент электроприводов
Усилие закрытия электропривода измеряется в Ньютонах на метр (Нм). От величины усилия зависит, какой клапан воздушный с приводом и при каком перепаде давлений электропривод сможет закрыть. Необходимое усилие для закрытия указывается в характеристиках регулирующего клапана.
Фактический крутящий момент, необходимый для работы клапана, зависит от ряда факторов:
Площадь воздушной заслонки, чем больше воздушная заслонка, тем выше должен быть крутящий момент привода. Ниже приведена таблица зависимости крутящего момента от площади воздушной заслонки.
Воздушный клапан с приводом с разворачивающимися в противоположные стороны створками требуют немного меньшего крутящего момента, чем клапаны с параллельно-створчатым механизмом.
Воздушные клапаны обладающие большой герметичностью (имеющие уплотнитель на заслонке или жалюзи клапана, уплотнитель на корпусе клапана) требуют большего крутящего момента, чем заслонки без повышенной герметичности (с малой утечкой).
Давление в системе вентиляции и скорость воздушного потока также оказывают влияние на требования к крутящему моменту клапана.
Как заслонка устанавливается в воздуховоде и как установлен привод может существенно повлиять на требования к крутящему моменту. Клапаны, установленные с перекосом квадратного профиля (потеря правильной прямоугольной формы), могут потребовать во много раз больше крутящего момента, чем заслонки, установленные ровно и правильно.
Лучше всего монтировать приводы воздушных клапанов с номинальным крутящим моментом, превышающим требуемый крутящий момент заслонки. При выборе привода, который будет использовать рычажное приспособление, а не предпочтительное «прямое» соединение, рекомендуется учитывать дополнительный коэффициент безопасности (запас) от 30 до 50%. В случае сомнений, следующий привод большего размера всегда является самым безопасным выбором.
Таблица подбора электроприводов в зависимости от сечения воздушного клапана
Таблица крутящего момента в зависимости от сечения клапана | ||||||||||||||
Сечение воздушного клапана, мм | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
200 | 3 Нм | 3 Нм | 3 Нм | 3 Нм | 3 Нм | 3 Нм | 3 Нм | 3 Нм | 3 Нм | 5 Нм | 5 Нм | 5 Нм | 5 Нм | 5 Нм |
250 | 3 Нм | 3 Нм | 3 Нм | 3 Нм | 3 Нм | 3 Нм | 3 Нм | 3 Нм | 5 Нм | 5 Нм | 5 Нм | 5 Нм | 8 Нм | 8 Нм |
300 | 3 Нм | 3 Нм | 3 Нм | 3 Нм | 3 Нм | 3 Нм | 5 Нм | 5 Нм | 5 Нм | 5 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 8 Нм |
400 | 3 Нм | 3 Нм | 3 Нм | 3 Нм | 3 Нм | 5 Нм | 5 Нм | 5 Нм | 5 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 8 Нм |
500 | 3 Нм | 3 Нм | 3 Нм | 3 Нм | 5 Нм | 5 Нм | 5 Нм | 5 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 10 Нм | 10 Нм |
600 | 3 Нм | 3 Нм | 3 Нм | 5 Нм | 5 Нм | 5 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 10 Нм | 10 Нм | 10 Нм | 10 Нм |
700 | 3 Нм | 3 Нм | 5 Нм | 5 Нм | 5 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 10 Нм | 10 Нм | 10 Нм | 20 Нм | 20 Нм |
800 | 3 Нм | 3 Нм | 5 Нм | 5 Нм | 5 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 10 Нм | 10 Нм | 20 Нм | 20 Нм | 20 Нм |
1000 | 3 Нм | 5 Нм | 5 Нм | 5 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 10 Нм | 10 Нм | 20 Нм | 20 Нм | 20 Нм | 20 Нм |
1200 | 5 Нм | 5 Нм | 5 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 10 Нм | 10 Нм | 10 Нм | 20 Нм | 20 Нм | 20 Нм | 20 Нм | 20 Нм |
1400 | 5 Нм | 5 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 10 Нм | 10 Нм | 10 Нм | 20 Нм | 20 Нм | 20 Нм | 20 Нм | 20 Нм | 20 Нм |
1600 | 5 Нм | 5 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 10 Нм | 10 Нм | 20 Нм | 20 Нм | 20 Нм | 20 Нм | 20 Нм | 30 Нм | 30 Нм |
1800 | 5 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 10 Нм | 10 Нм | 20 Нм | 20 Нм | 20 Нм | 20 Нм | 20 Нм | 30 Нм | 30 Нм | 30 Нм |
2000 | 5 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 8 Нм | 10 Нм | 10 Нм | 20 Нм | 20 Нм | 20 Нм | 20 Нм | 20 Нм | 30 Нм | 30 Нм | 30 Нм |
Здесь можно быстро подбрать привод воздушного клапана на 2 Нм
Подбрать привод воздушного клапана на 4 Нм
Приводы воздушных клапанов на 8 Нм
Привод клапана воздушного на 16 Нм
Привод воздушных клапанов на 24 Нм
Таблица подбора электроприводов в зависимости от площади воздушного клапана
Таблица крутящего момента в зависимости от площади заслонки | ||
Усилие | Площадь заслонки до | Пример электропривода |
2 Нм | 0,4 м2 | Belimo CM24-SR-R (2Нм/24В), аналог Dastech DA-02N24 |
2.5 Нм | 0,5 м2 | Belimo TF230 (2.5Нм/230В), аналог Dastech AR-05N220 |
3 Нм | 0,6 м2 | Belimo LU230A (3Нм/230В) |
4 Нм | 0,8 м2 | Belimo LF24 (4Нм/24В), аналог Dastech AR-05N (5Нм) |
5 Нм | 1 м2 | |
7 Нм | 1.5 м2 | Siemens GMA121.1E (7Нм/24В) |
8 Нм | 1,5 м2 | Lufberg DA08N24 (8Нм/24В), аналог Dastech DA-08N24 |
10 Нм | 2 м2 | Belimo NF230A (10Нм/230В),аналог Dastech AR-10N220 |
15 Нм | 3 м2 | Siemens GEB331.1E (15Нм/230В) |
16 Нм | 3 м2 | |
18 Нм | 3.5 м2 | Siemens GCA321.1E (18Нм/230В) |
20 Нм | 4 м2 | Belimo SM230A (20Нм/230В), аналог Dastech DA-24N220 |
24 Нм | 4,5 м2 | Lufberg DA24N220S (20Нм/230В) |
25 Нм | 4.5 м2 | Siemens GBB331.1E (25Нм/230В) |
30 Нм | 6 м2 | Belimo EF230A (30Нм/230В) |
32 Нм | 6 м2 | Lufberg DA32N220 (32Нм/230В) |
35 Нм | 7 м2 | Siemens GIB331.1E (35Нм/230В) |
40 Нм | 8 м2 | Belimo GM230AE (40Нм/230В) |
Указанные в таблице данные являются ориентировочными. Воздушные клапаны с высокой герметичностью требуют больше усилий для регулирования воздушной заслонкой. Так же сильное влияние оказывает давление и скорость воздушного потока в вентиляционной системе. Поэтому в любом случае рекомендуется покупать привод воздушных клапанов с запасом. Производители сервоприводов указывают в паспорте рекомендуемую площадь воздушной заслонки, впрочем, рекомендации могут сильно отличаться, так компания Белимо для модели NM230A-S (10Нм/230В) указывает заслонку до 2м², а вот компания Сименс для аналогичной модели GLB336.1E (10Нм/230В) указывает меньшую площадь — до 1.5м².
Заслонки площадью три и более квадратных метра конструктивно часто бывают сделаны с двумя или более штоками. Ламели, связанные с ними, независимые. В таком случае, устанавливается несколько приводов с меньшим усилием.
Напряжение питания электроприводов
Напряжение питания электрического привода должно соответствовать напряжению питания управляющего контроллера, к примеру, к контроллеру питающегося от сети напряжением 24V, можно присоединять только электропривод с питанием в 24V. Большинство сервоприводов выпускаются на 24В или 230В. Соответственно выбор ограничивается всего двумя вариантами.
Дополнительные (вспомогательные) переключатели на привод для воздушных клапанов
Для воздушных клапанов приводы могут выпускаться с дополнительными переключателями, которые выполняют добавочные функции, предназначены для сигнализации конечных положений или выполнения функции переключения при любом положении заслонки. Точки переключения для переключателей А и В (по одной для каждого) можно задавать независимо друг от друга в диапазоне 0–90° с шагом в 5°.
Ход штока электропривода
Ход штока электропривода, измеряется в миллиметрах и соответствует расстоянию между максимальным нижним и максимальным верхним положением штока. Ход штока электрического привода должен быть больше либо равен ходу штока регулирующего клапана.
Быстродействие электропривода
Быстродействие электропривода, измеряется в сек/мм и соответствует времени в секундах необходимому для перемещения штока на 1 миллиметр.
Максимальная температура рабочей среды
Максимальная температура рабочей среды, при которой допускается применять приводы на воздушные клапаны. Сам электропривод с теплоносителем не контактирует, но тепло от теплоносителя передаётся по штоку клапана к штоку электрического привода. В случае если рабочая температура больше максимальной температуры, следует применять охладители штока.